IBM UNIX服务器全系列尺--,电--等常用数据
|
| | 尺寸 (mm) | 功率 (kVA) | | 机型 | 宽 | 深 | 高 | 输入功率 | | | | | | 标配 | 满配 | | 7043-150 | 420 | 460 | 165 | 2 | 4 | | 7044-170 | 200 | 515 | 490 | 0.4 | 0.6 | | 7044-270 (有机架) | 340 | 713 | 610 | 0.3 | 0.47 | | 7044-270 (无机架) | 222 | 713 | 600 | 0.3 | 0.47 | | 7046-B50 | 447 | 612.1~751.8 | 88 | 0.12 | 0.147 | | 7026-B80 | 482 | 617 | 217 | 0.29 | 0.46 | | 7025-F50 (有机架) | 350 | 745 | 620 | 0.47 | 0.68 | | 7025-F50 (无机架) | 245 | 695 | 620 | 0.47 | 0.68 | | 7025-F80 | 483 | 728 | 610 | 0.59 | 0.86 | | 7026-H70 | 443 | 870 | 350 | 0.46 | 0.75 | | 7026-H80 CEC柜 | 445 | 820 | 218 | 0.32 | 0.48 | | 7026-H80 I/O柜 | 445 | 820 | 218 | 0.23 | 0.54 | | 7026-M80 CEC柜 | 445 | 826 | 356 | 0.39 | 0.6 | | 7026-M80 I/O柜 | 445 | 820 | 218 | 0.23 | 0.54 | | 7017-S7A CEC柜 | 567 | 1041 | 1577 | - | 1.887 | | 7017-S7A I/O柜 | 650 | 1019 | 1577 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S7A I/O单元 | 443 | 843 | 440 | 0.5 | 0.65 | | 7017-S80 CEC柜 | 567 | 1041 | 1577 | 2.129 | - | | 7017-S80 I/O柜 32U | 650 | 1019 | 1577 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S80 I/O柜 36U | 644 (有侧板) | 1098 (前后门) | 1804 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S80 I/O柜 36U | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 1926(-48伏直流电源) | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S80 I/O柜 42U | 644 (有侧板) | 1098 (前后门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S80 I/O柜 42U | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S80 I/O单元 | 443 | 843 | 440 | 0.4 | 1 | | 7017-S85 CEC柜 | 565 | 1201 | 1577 | 2.129 | - | | 7017-S85 I/O柜 36U | 644 (有侧板) | 1147 (前后门) | 1804 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S85 I/O柜 36U | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 1926(-48伏直流电源) | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S85 I/O柜 42U | 644 (有侧板) | 1147 (前后门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S85 I/O柜 42U | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7017-S85 I/O单元 | 443 | 843 | 440 | 0.4 | 1 | | POWER3 高节点 | 560 | 1016 | 356 | - | - | POWER3 I/O 扩展单元
| 280 | 813 | 160 | - | - | | SP frame 500 | 711 | 1015 | 1245 | - | 4.2 | | SP frame 550 | 922 | 1295 | 1925 | - | 8.1 | | 7014-S00 RACK | 650 | 1019 | 1578 | 4.8(1PDU) | 14.4(3PDU) | | 7014-T00 RACK | 644 (有侧板) | 1098(前后门) | 1804 | 4.8(1PDU) | 19.2(4PDU) | | 7014-T00 RACK | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 1926(-48伏直流电源) | 4.8(1PDU) | 19.2(4PDU) | | 7014-T42 RACK | 644 (有侧板) | 1147 (前后门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 19.2(4PDU) | | 7014-T42 RACK | 623 (无侧板) | 1042 (无前门) | 2015 | 4.8(1PDU) | 19.2(4PDU) |
| | 功率(kVA) | 重量 (kg) | TPC-C | | 机型 | 输出功率 | 最小配置 | 满配 | tpmC | $ /tpmC | | | 标配 | 满配 | | | | | | 7043-150 | 0.15 | 0.23 | 14.5(标配) | 18 | - | - | | 7044-170 | - | - | 17.7 (标配) | 20.4 | - | - | | 7044-270 (有机架) | 0.297 | 0.245 | 37 | 45 | - | - | | 7044-270 (无机架) | 0.297 | 0.245 | 37 | 45 | - | - | | 7046-B50 | 0.12 | 0.14 | 14.5 (标配) | - | - | - | | 7026-B80 | - | - | 37.5 | 45 | - | - | | 7025-F50 (有机架) | 0.425 | 0.61 | 35 | 55 | 9853.13 | 65 (4-way) | | 7025-F50 (无机架) | 0.425 | 0.61 | 35 | 55 | 9853.13 | 65 (4-way) | | 7025-F80 | 0.56 | 0.84 | 70 | 95 | 33571.39 | 58.94 (6-way) | | 7026-H70 | 0.455 | 0.75 | 74.1 | 88.6 | 17133.73 | 78.50 (4-way) | | 7026-H80 CEC柜 | 0.3 | 0.45 | 41 | 52 | 17133.73 | 78.50 (4-way) | | 7026-H80 I/O柜 | 0.22 | 0.515 | 41 | 52 | - | - | | 7026-M80 CEC柜 | 0.37 | 0.55 | 59.7 | - | 66750.27 | 45.46 (8-way) | | 7026-M80 I/O柜 | 0.22 | 0.515 | 41 | 52 | - | - | | 7017-S7A CEC柜 | - | 1.774 | 400 (标配) | - | - | - | | 7017-S7A I/O柜 | - | - | 130 (空) | - | - | - | | 7017-S7A I/O单元 | 0.5 | 0.65 | 81.4 | 93.2 | - | - | | 7017-S80 CEC柜 | - | 2.023 | 400 (标配) | - | 135815.7 | 52.7 (24-way) | | 7017-S80 I/O柜 32U | - | - | 159 (空) | - | - | - | | 7017-S80 I/O柜 36U | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7017-S80 I/O柜 36U | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7017-S80 I/O柜 42U | - | - | 261 (空) | - | - | - | | 7017-S80 I/O柜 42U | - | - | 261 (空) | - | - | - | | 7017-S80 I/O单元 | 0.36 | 0.9 | 81.4 | 93.2 | - | - | | 7017-S85 CEC柜 | - | 2.023 | - | - | 220807.27 | 43.3 (24-way) | | 7017-S85 I/O柜 36U | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7017-S85 I/O柜 36U | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7017-S85 I/O柜 42U | - | - | 261 (空) | - | - | - | | 7017-S85 I/O柜 42U | - | - | 261 (空) | - | - | - | | 7017-S85 I/O单元 | 0.36 | 0.9 | 81.4 | 93.2 | - | - | | POWER3 高节点 | - | - | 108 | 137 | - | - | | POWER3 I/O 扩展单元 | - | - | 18 | 28 | - | - | | SP frame 500 | - | 5 | 232 | 414 | - | - | | SP frame 550 | - | 10.5 | 441 | 984 | - | - | | 7014-S00 RACK | - | - | 130 (空) | - | - | - | | 7014-T00 RACK | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7014-T00 RACK | - | - | 244 (空) | - | - | - | | 7014-T42 RACK | - | - | 261 (空) | - | - | - | | 7014-T42 RACK | - | - | 261 (空) | - | - | - | 注:在选择UPS时,请参考输入功率。
|
搜索更多相关主题的帖子:
IBM UNIX 服务器 数据 机型